啊勁 2022-03-04 11:44:14 | 廣東省 安裝機電 | 686查看 3回答
電氣調試費
請問各位前輩,這種動力雙電源配電箱,應該是記取“備用電源自動投入裝置”還是“事故照明切換裝置調試”呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納動力箱不能套事故照明切換裝置試驗。
2022-03-04 17:22:59
-
應該是記取“備用電源自動投入裝置”
2022-03-04 11:45:33
-
自動投入,
事故照明只用在應急照明箱上
2022-03-04 14:06:16