18966701499 2022-03-04 10:53:31 | 陜西省 土建 | 457查看 4回答
未注明板頂附加鋼筋為c8-200雙向拉通布置,板面筋有注明,是要再布置一遍嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說明是指未標注,你的平面已經是屬性有標注
2022-03-04 11:02:02
-
已經注明了鋼筋信息就按注明的鋼筋信息計算。未注明鋼筋信息的板用說明中的C8-200。
2022-03-04 11:08:59
-
板面筋有注明,按標注。說明是指未標注
2022-03-04 12:08:51
-
你好,有注明鋼筋信息的,那就按照注明的繪制。這個主要說的是附加筋。
2022-03-04 22:54:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看