LI 2022-03-03 15:13:01 | 廣東省 安裝 | 648查看 1回答
請問,地上一棟樓,里面有高/低壓電房,接地裝置調試要分開按3系統算的嗎?
按1系統算就可以的吧?
2022-03-03 15:27:15 補充
對方要按塔樓/高壓房/低壓房,共計算接地調試3系統;我就總共按1系統,因為都在一棟樓里,不應分開計算
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按1系統,不應分開計算,
2022-03-03 15:44:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看