小造鐘 2022-03-01 17:35:09 | 廣東省 安裝審核 | 255查看 2回答
平面圖對應的消火栓報警按鈕是紅色線型(NHRV-2X2.5+2X1.5),但是系統圖對應的又是藍色線型(NHRVS-2X1.5),以哪個為準
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
同慶 專家
答題: 602 被贊: 183
不要被線型迷惑了,消火栓啟泵按鈕只接信號線,不接電源線,下圖是對的
2022-03-01 17:40:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 127926 被贊: 30780
需要由設計決定
2022-03-01 17:38:04
消防電 器具
請問這個兩個是什么消防器具
消防器具配管
系統圖手報電話插孔是兩根線連接的,平面圖只有一根,那是不是在平面圖拉一根離手報電話插孔最近的線就可以了,其他消防器具配管也是一樣是嗎?
該消防器具有很多層的識別不了。
為什么識別某消防器具時候,識別范圍選擇全樓層,但是該消防器具有很多層的識別不了。
消防電管線連接
消防電,與接線端子箱,連接的管線,是手拉手連接,還是每個接線端子箱單獨拉一根干線連接