小問 2022-02-25 00:51:40 | 陜西省 安裝結算 | 1974查看 3回答
關于空調冷媒管
請教各位老師:
請問圖上這紅色的管道為什么標識φ19.05/φ31.75是什么意思?為啥兩種規格?算量算哪種規格的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
Φ19.05是液態制冷劑管(液管),φ31.75是氣態制冷劑管(氣管)。液管的流向是室外機到室內機,低溫管,氣管是室內機到室外機,是高溫管,高溫管經過室外機(相當于冷凝器)冷卻再輸送給室內機,形成循環。
2022-02-25 03:32:27
-
都是冷媒管Φ19.05是液管,φ31.75是氣管,計算時長度一樣
2022-02-25 07:44:46
-
一根線條表示有兩種規格的紫銅管(φ19.05)與(φ31.75),工程量也要分別計算。
2022-02-25 08:03:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看