68****@sohu.com 2009-06-30 22:02:16 | 山西省 其他專業 | 1350查看 12回答
請問梁和柱子的箍筋,哪兒屬于加密區?,別兒屬于非加密區?端部第一個箍筋應距該端部多少設呢?
請問梁和柱子的箍筋,哪兒屬于加密區?,別兒屬于非加密區?端部第一個箍筋應距該端部多少設呢?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子靠近上下端部,梁靠近支座的部分是加密區;中間部位是非加密區; 梁和柱子相交的部位,柱子的箍筋正常通過--按照加密區的間距;梁的箍筋距柱子50mm布置第一根箍筋 詳細見03G101圖集
2009-07-02 00:24:16
-
請看圖片1是柱子箍筋加密區的劃分。 圖片2是梁箍筋加密區的劃分及第一根箍筋的起始位置。
2009-06-30 22:08:17
-
柱子靠近上下端部,梁靠近支座的部分是加密區;中間部位是非加密區; 梁和柱子相交的部位,柱子的箍筋正常通過--按照加密區的間距;梁的箍筋距柱子50mm布置第一根箍筋
2009-06-30 22:09:07
-
詳細見03G101-1,相當的詳細!
2009-06-30 22:09:45
-
參看03G101
2009-06-30 22:15:41
-
首層柱的下的加密范圍是大于等于Hn/3,其余加密范圍都是大于等于Hn/6,《H為柱的凈高》詳細見03G101-1圖集的36頁 梁的箍筋加密是指兩支座開始,長度為樓層中為1。5H。屋面層長度為2H《H為梁的高度》詳細見03G101-1圖集的55-60頁 端部第一個箍筋應距該端部50MM開始布置
2009-06-30 22:22:02
-
你去研究一下03G101那里更詳細。
2009-06-30 22:46:57
-
見03G101圖集,p40 p41 柱子靠近上下端部,梁靠近支座的部分是加密區;中間部位是非加密區
2009-07-02 16:44:17
-
想熟悉運用廣聯達鋼筋軟件,你必須掌握關于鋼筋平法的一系列標準圖集、及陳青來教授的有關答疑。
2009-07-01 06:39:52
-
首層柱的下方加密范圍≥Hn/3,其÷他加密范圍都是≥Hn/6, 《H為柱的凈高》 圖集03G101-1 p36頁 梁箍筋加密是指兩支座開始,長度為樓層梁凈高H。的1.5倍。屋面層長度為2倍 《H為梁的高度》圖集03G101-1 p55-60頁
2009-07-01 07:46:12
-
圖集03G101-1里面有詳圖
2009-07-01 08:05:50
-
梁算至柱子邊,柱子是通長設置箍筋的。
2009-07-01 12:45:00