夜是孤行者的旅程 2022-02-23 09:27:35 | 北京市 預算 | 991查看 1回答
關于北京市定額超高模板相關問題?
請問各位業內前輩,北京市12定額中規定:
柱、梁、墻、板的支模高度(室外設計地坪至板底或板面至板底之間的高度)是按3.6m編制的。超過3.6m的部分,執行相應的模板支撐高度3.6m以上每增1m的定額子目,不足1m時按1m計算。
那么請問所謂超出3.6m部分,是指實際構件高度超出3.6m的高度,還是以建筑物層高來區分,比如若層高6m,但因為屋面放坡,實際柱高為6.12m,那么超出3.6m是指6-3.6=2.4還是6.12-3.6=2.52m?在線求教!!,萬分感謝能來一解疑問的業內前輩!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
所謂超出3.6m部分,是指實際構件高度超出3.6m的高度。比如若層高6m,但因為屋面放坡,實際柱高為6.12m,那么超出3.6m是指6.12-3.6=2.52m。
2022-02-23 09:38:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看