縛塵雨 2022-02-22 10:58:22 | 廣東省 土建計價軟件GBQ4.0 | 408查看 2回答
請問這段話怎么理解,不是應該直接套A21-37,然后直接換算高度就行嗎?
11、墻模板超高問題:假如剪力墻高度5米,墻全部面積套A21-37,然后3.6米以上的模板面積再套A21-44,這樣套法對嗎?
答:柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目;支模高度超過3.6m時,柱、墻的工程量應再計算增加lm以內子目。例如剪力墻高度5米,先以墻的全部面積套A21-37,然后再以墻的全部面積套A21-44。
2022-02-22 11:15:14 補充
5米剪力墻應該怎么套定額,麻煩截一下圖謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
廣東規則柱剪力墻模板是按全高模板工程量計算超高費用
2022-02-22 11:00:53
-
人材機 未調的 只是簡單的按人工工日一天80元 18定額人工系數按0.9 機上人工系數230*0.9
2022-07-20 10:06:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看