夢 2022-02-22 09:27:19 | 湖北省 安裝 | 1480查看 1回答
請問此處防火門監控線是表達的什么意思?
請問圖1中單管敷設是指的是電源跟通訊總線不共管的意思嗎?
圖2、圖3結合的話第一處是常開防火門,第二處是常閉防火門。那么從防火門監控分機是出來兩條線分別接防火門和常閉防火門還是一條?系統圖看著像是一條
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
紅色虛線是8#樓主機到各個分機的線,RYJS-2*2.5
第一張圖片畫紅圈的是電源線,就近給分機供電的
防火門監控分機到HBDCMC,無論是常開還是常閉,信號線都是一樣的,都是RYJS-2*1.5,但是常開的有電動閉門器,就需要電源線了,所以多了一條BYJ-2*2.5
2022-02-22 11:20:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看