  • 地下室普通照明配線及穿管

    系統圖中為兩條回路,平面圖中兩條回路在一起,現場實際是只埋了一根管,我是這樣算的,從配電箱出來通算6根線,用25的管,每條回路上的最后一盞燈算3根線,用20的管。這樣算對不呢?

    配電箱

    配線


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 可以,但20管小,應按25管合適。

    2022-02-18 15:57:17 

  • 只埋了一根管,就算一根25的管,三根線