bjymg 2022-02-17 16:25:31 | 北京市 安裝機電 | 768查看 5回答
插座安裝立管問題
如圖,請問各位老師,這一排插座高度都是+0.3 管從頂上下來以后 需要走±0然后再給立管到插座嗎?我圖里這么算對不對?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1,插座走地,改下標高
2,插座走頂,到層底標高+0.3的位置,不去±0
首次提交 2022-02-17 16:29:49 最近修改2022-02-17 16:51:15 (修改過2次)
-
插座一般都是走地的呀
2022-02-17 16:26:39
-
管從頂上下來以后直接到插座0.3m。
2022-02-17 16:27:53
-
看你做的是結算還是審核,審核就按照最短距離來
2022-02-17 16:58:51
-
可以這樣做
2022-02-17 17:27:54
-
有一個回路連接到這個插座后,又分別從這個插座出去連接了別的兩個插座,那這個插座有幾個立管?還是這條回路同樣的從這個插座出來連接到了等電位連接端子板?能直接這樣從插座連接到等電位端子板嗎?
-
連接消防器具的立管也和插座立管一樣都是一個立管進,一個立管出的嗎?
連接消防器具的立管也和插座立管一樣都是一個立管進,一個立管出的嗎?搜索了一圈有的說在立管的頂部預埋一個接線盒就可以只設置一個立管,請高手解答具體是怎么設置的。請詳細解答,有簡圖說明更好。
-
連接消防器具的立管根數也和強電插座立管一樣,一個立管進,一個立管出的嗎?
連接消防器具的立管也和插座立管一樣都是一個立管進,一個立管出的嗎?搜索了一圈有的說在立管的頂部預埋一個接線盒就可以只設置一個立管,請高手解答具體是怎么設置的。請詳細解答,有簡圖說明更好。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看