-
yndtccf 2009-06-28 08:55:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 709查看 8回答
框架柱柱插筋
柱下獨立基礎的底標高為-2.00米,獨立基礎高0.6米,即基礎頂標高為-1.4米,柱插筋深入獨立基礎底彎折350mm 匯總計算后的計算式為1400+350-40,插筋只計算了1.4米,而實際應為2.0-0.04+0.35,我該怎么調整? 謝謝
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納柱下獨立基礎的底標高為-2.00米,獨立基礎高0.6米,即基礎頂標高為-1.4米,柱插筋深入獨立基礎底彎折350mm 匯總計算后的計算式為1400+350-40,插筋只計算了1.4米,而實際應為2.0-0.04+0.35,我該怎么調整? 回答:首先嘗試改變你的畫法,先畫首層框架柱; 再次,切換到基礎層畫完獨立基礎后,再畫框架柱 最后,匯總計算,得到如下結果。證明計算結果正確。
2009-06-28 09:34:17
-
你看一下基礎層設置的高度有沒有問題
2009-06-28 13:41:15
-
檢查你獨立基礎和柱的標高是不是對的, 檢查計算設置里柱插筋的設置
2009-06-28 14:17:25
-
可以在編輯鋼筋 一欄中 自行修改 但是修改以后要記得給構件加鎖;
2009-06-28 08:56:24
-
這是你上一層沒有布置柱子的緣故,隨意插筋只計算到基礎頂。 你在上一層布置柱子后計算就正確了。
2009-06-28 09:10:27
-
因為上一層柱子同基礎層,可以先畫上一層,然后把柱子復制到基礎層。再重新計算一下。應該沒有問題。
2009-06-28 09:13:53
-
這是上層沒有布置柱造成,如果是僅施工基礎部分,而且有要求預埋鋼筋的露出長度,就在“編輯鋼筋”自行設置后“鎖定”;否則就要將基礎層柱復制上來,鋼筋長度才能按規范計算(上層露出長度+基礎厚度-保護層+計算設置設定的彎折)。
2009-06-28 09:21:00
-
你可以在工程設置里面,設置好柱筋按一層一計算
2009-06-28 09:49:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看