心語 2009-06-27 10:59:50 | 北京市 其他專業 | 2075查看 4回答
什么情況下套雙排腳手架
只有在外墻砌筑及裝修時才套嗎問題補充:比如框架結構建筑套了框架結構腳手架子目還套雙排腳手架子目嗎,還是磚混套雙排腳手架?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你仔細看看腳手架工程量計算規則,規則中對套用雙排腳手架的范圍有詳細規定。 按全統定額規定:框架結構建筑套框架結構腳手架子目,不再套用雙排腳手架;磚混結構砌筑高度在15米以上或砌筑高度雖不足15米,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。
2009-06-27 11:05:45
-
看具體情況,一般建筑物高度超過15米要用雙派腳手架
2009-06-27 11:16:41
-
一般外墻都用雙排架,除施工方案用單排架的以外
2009-06-27 11:45:57
-
外墻需裝修的
2009-06-27 11:54:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看