姚蘇晗 2022-01-25 11:52:34 | 湖北省 土建 | 5206查看 1回答
砂漿換算問題
墻面做法如下
1,刷素水泥漿一遍內參建筑膠
2,10厚1:3水泥砂漿
3,1.2厚聚合物水泥防水材料
4,5厚1:2水泥砂漿
我選用的墻面一般抹灰內墻兩個定額,分別修改厚度為10mm和5mm,然后把10mm厚度子目內的砂漿材料由 干混抹灰砂漿DP M10 換成了 干混抹灰砂漿DP M15,同理把5mm的換成了干混抹灰砂漿DP M20。
我這么換算是對的嗎?
需不需要再去套一般抹灰的增減定額去修改厚度。因為換算砂漿可能會產生的厚度的差異。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以的,干混抹灰砂漿屬于商品砂漿,如果現場使用的商品砂漿就可以,不是話這樣就不合理了,要換成現場攪拌砂漿,還有攪拌機都要換算。厚度按實際調整即可
2022-01-25 12:00:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看