  • 關于一般穿墻套管的問題

    1. 在與審計公司交流的時候,審計不給套管,理由是定額里面含有打孔堵空。

    2. 后來磨了一段時間給了一部分,還是按照管徑給的,理由是定額編制的時候已經考慮好了大兩個號的問題。

    3. 問題是我想知道怎么查這些理由,和出處。不能他們說什么就是什么。

    4. 有沒有大神能給說一下,是06定額山東。消防水這一部分。


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 套管要開清單項的依據:消防工程的套管按照國標的清單規范明確說到“消防管道上的閥門、管道及設備支架、套管制作按照本規范附錄K給排水、采暖、燃氣工程相關項目編碼列項”,附錄K中的K.2注意的第3點明確了“套管制作安裝,適用于穿基礎、墻、樓板等部位......防火套管等,應分別列項”。

    2. 通用定額第十冊 給排水、采暖、燃氣工程中的“C.10.2  支架及其他”說明了“套管制作安裝項目已包含堵洞工作內容。”

    3. 通用定額第十冊 給排水、采暖、燃氣工程中的“C.10.2  支架及其他”說明了“套管定額子目規格均為穿過套管的介質管道公稱直徑。”即套管的定額套的管徑是按需要穿套管的管道管徑確定。

    2022-01-25 13:12:41 

  • 消防水管道 穿墻、樓板是需要 套管 的,這是施工規范要求 的

    2022-01-25 11:21:01 

  • 打孔堵空是安裝套管的工序,目的就是安裝套管用的。不知道 工序、工藝你也做不好造價。

    2022-01-25 11:25:24 

  • 規范要求;消防水管道 穿墻、樓板均設套管。

    2022-01-25 11:29:35 

  • 套管本來就應該按照管徑給,

    2022-01-25 12:21:58 