紅燒多寶豬 2022-01-21 11:00:56 | 河北省 安裝 | 2583查看 5回答
UTP Cat6+RVV2*1.0 工程量與套定額問題 謝謝
UTP Cat6+RVV2*1.0 在計算工程量時是UTP Cat6和RVV2*1.0分開計算嗎?
RVV2*1.0在套價時,工程量是按照RVV2*1.0的長度還是RVV1.0的長度*2?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
UTP Cat6+RVV2*1.0 在計算工程量時是UTP Cat6和RVV2*1.0分開計算嗎? 回答:是分開算
RVV2*1.0在套價時,工程量是按照RVV2*1.0的長度還是RVV1.0的長度*2? 回答:長度不用*2
2022-01-21 11:03:18
-
分開計算
RVV2*1.0是一根2芯護套線
首次提交 2022-01-21 11:02:26 最近修改2022-01-21 11:03:53 (修改過1次)
-
UTP Cat6和RVV2*1.0分開計算,用一管共線定義構件;RVV2*1.0按一根線計算
2022-01-21 11:02:53
-
1、UTP Cat6+RVV2*1.0 在計算工程量時是UTP Cat6和RVV2*1.0分開計算
2、RVV2*1.0在套價時,工程量是按照RVV2*1.0的長度2022-01-21 11:04:17
-
分開計量:UTP Cat6~網線:RVV2*1.0~雙絞線,共一根PC20管。
2022-01-21 11:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看