歸去來兮 2022-01-19 14:23:30 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 531查看 3回答
衛生間上翻問題
首先是文字說廚衛陽臺300防水,淋浴處附加1.8高防水附加。 后面做法又說淋浴浴缸范圍2米高。 我比較疑問的是:
1,文字說明里的建筑做法是否就不用管了。執行內墻防水做法。
2,內墻這樣是不是就沒有附加層了,只執行一層做法。
3,淋浴范圍1000MM范圍內是否為從花傘沿墻左右延伸1米?
附圖:
2022-01-19 14:28:56 補充
還有一個問題是 建筑圖上沒有畫浴缸...那還有浴缸范圍嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
說明和做法表不一樣的,是需要咨詢設計去明確的
建筑圖上沒有畫浴缸,那就沒有浴缸范圍,只需要計算沐浴的范圍就可以了
2022-01-19 14:33:49
-
沒有浴缸,只有淋浴,按沐浴的要求,布置防水的卷邊。
2022-01-19 14:31:23
-
廚衛陽臺上翻300防水,淋浴處附加1.8高防水附加這兩個都需要做,沒有畫浴缸就不用管它
2022-01-19 14:31:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看