白鶴 2022-01-18 14:30:41 | 山東省 土建土建計量GTJ | 3170查看 3回答
16G101-1第88頁,次梁與主梁相交次梁端部可不設置加密區,如圖下,
16G101-1第88頁,次梁與主梁相交次梁端部可不設置加密區,圖中L11(7)250*600,箍筋C6@100/200(2),是不是這一整跨可不設置箍筋加密區,這樣理解對嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
16G101-1第88頁,次梁與主梁相交次梁端部可不設置加密區,圖中L11(7)250*600,箍筋C6@100/200(2),是不是這一整跨可不設置箍筋加密區,這樣理解對嗎? 不對的,只是端部可以不設加密區 兩端可以不加密,中間的次梁箍筋還是要加密的
首次提交 2022-01-18 14:35:34 最近修改2022-01-18 14:37:53 (修改過1次)
-
只是在次梁與主梁相交時,次梁在相交位置不加密箍筋。
2022-01-18 14:37:42
-
底1跨左支座處箍筋不需要加密
2022-01-18 14:38:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看