肥醬 2022-01-18 11:19:25 | 浙江省 安裝 | 710查看 1回答
消防報警回路疑問
請問這個S1-S5;S6-S10;S11-S15;S15-19共4回路是指門衛消控室引到消防端子箱4回路還是消防端子箱引到感溫感煙等19個回路分為4個回路算啊,還有火災報警橋架分三倉什么意思,豎直上去分三回路算嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一個問題是從門衛消控室引到消防端子箱4回路。
第二個問題是三倉指的是橋架內腔為隔開的三個空間,走線按照不同的用途走不同的空間。橋架多少倉是從使用功能定位的。應該用的是比較大的橋架。
2022-01-18 11:31:06