瑞 2022-01-17 22:08:33 | 山西省 安裝 | 467查看 1回答
安裝
專家好:
電機的檢查接線定額均不包括控制裝置的安裝和接線,這句話該怎么理解,另外什么情況下計取送配電裝置系統和特殊保護裝置調試,變壓器的安裝可以進行電力變壓器系統的調試嗎?幾臺變壓器是否可計取幾個系統調試
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、舉例:風機控制箱控制風機,風機的檢查接線是他自己的,不含控制箱的安裝和接線
2、送配電是有配電箱有完整送配電回路記取調試
3、變壓器一般是記取一個調試,按系統考慮。
2022-01-17 22:38:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看