yuanguolidasai 2009-06-25 13:33:10 | 河北省 其他專業 | 534查看 4回答
剪力墻水平筋的問題
請問:我做鋼筋工程時發現剪力墻水平鋼筋遇框架梁、連續梁、暗梁時水平鋼筋數量均未減少,為什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁和暗梁只是 剪力墻的一部分 它們除了剪力墻之外的附加鋼筋 所以又連梁和暗梁的位置剪力墻的鋼筋是不用打斷的
2009-06-25 13:37:55
-
是因為連梁與暗梁沒有側面鋼筋
2009-06-25 14:04:44
-
連梁和暗梁的位置剪力墻的鋼筋是不用打斷的,其數量不會少。
2009-06-25 14:13:26
-
剪力墻的水平筋是通過連梁、暗梁的,所以不會減少
2009-06-25 15:42:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看