小卷毛 2022-01-17 14:48:31 | 山東省 土建安裝市政水利計價軟件GCCP | 732查看 3回答
管道連接是否需要乘以保溫系數的問題
各位,現在對于已經套了橡塑保溫的定額了管道安裝是否還需要再×1.1的問題我問了好多人,有人說需要(原因在我發的那個圖片里),有人說不需要,我看定額說明寫的也不是很明確(山東安裝消耗量定額2016),也沒具體說是已連接的管道還是未連接的管道做保溫。。。各位能不能給我提供一下這方面規范說明的截圖呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這樣套正確的。
首次提交 2022-01-17 15:01:01 最近修改2022-01-17 15:02:49 (修改過1次)
-
管道連接和保溫沒關系也不用系數
2022-01-17 15:22:53
-
需不需要是看你管道安裝時是否已完成管道保溫的工作 如果已做完保溫 就需要乘系數 沒有就不需要
2022-01-17 16:08:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看