安裝小白 2022-01-14 09:25:57 | 浙江省 安裝 | 565查看 2回答
消電干線問題
地下室消電比如信號線,是一根總線出來,然后到端子箱,然后每個防火分區的端子箱之間串聯起來還是每個端子箱都引出一根信號線到消控室
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
每個端子箱都引出一根信號線到消控室
同時還要注意,每個回路不超過180點,即每個報警回路(每條報警信號線)最多帶180點
2022-01-14 09:29:03
-
每個端子箱都引出一根信號線到消控室
2022-01-14 09:34:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看