填充墻下無梁,墻下板底附加鋼筋2c14,鋼筋伸入板支座內15d,是什么意思呢?
請教各位老師,圖紙下面寫的,“填充墻下無梁,墻下板底附加鋼筋2c14,鋼筋伸入板支座內15d”,是要沿著這些墻在墻下位置加入2c14嗎(畫雙紅線的圖),可以用暗梁畫在砌體墻下面嗎?會影響鋼筋量嗎?還是要在“工程量”-“表格算量”中建單構件加入?
“伸入板支座內15d”是什么意思,要如何布置呢?
2022-01-13 11:00:37 補充
暗梁會影響混凝土量嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
墻下增加負筋,就是劃紅線的地方,15d是伸入支座內15倍鋼筋直徑,暗梁不會影響混凝土量
2022-01-13 11:03:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看