dayaaa 2022-01-12 16:42:46 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 449查看 5回答
求問關于抗震設置問題
建筑結構總說明中抗震等級為三級;各層梁結構圖說明中寫的“本施工圖需和16G101-1配合使用。梁混凝土強度等級:詳見層高表,本層抗震等級:抗震措施及抗震構造措施均為二級”
請問,墻柱等其他構建的抗震等級是按二級設置還是三級?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二級,層高表相當于原位標注,說明相當于集中標注的意思,有原位標注按原位標注來
2022-01-12 16:44:29
-
二級
2022-01-12 16:43:49
-
按二級
2022-01-12 16:44:31
-
抗震措施及抗震構造措施均為二級 ,那么 抗震等級是按二級設置的。
2022-01-12 16:44:33
-
按抗震構造措施均為二級考慮
2022-01-12 16:44:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看