咸閆很甜 2022-01-12 14:43:09 | 陜西省 土建安裝 | 752查看 2回答
圖紙紅框處顯示電纜溝只有兩側有磚墻,實際上磚砌電纜溝的磚砌體是應該在溝的四周都有(圖1)呢?還是只有溝的兩側(圖2)有磚砌體呢?
我的答案 答題人必看《優秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
補充或更正我的問題
完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》
全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}
可遇難求 鉆石專家
答題: 104877 被贊: 41742
在溝的四周都有(圖1)。
2022-01-12 14:45:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14874
你好,常規的穿墻的話,是三面有的。如果不穿墻的話靠墻那一面也是沒有磚砌體的,不過也有砌筑的,所以這一面你可以根據實際情況對待。
2022-01-12 15:53:18
求磚砌電纜溝做法圖集號,精確到頁,謝謝
電纜溝的長度
圖紙中畫的磚砌電纜溝1800長,我想問下1.是磚砌電纜溝就長1800,電纜其他部分就是直埋 2.還是磚砌電纜溝的長度應該和電纜的長度一樣,這個圖紙只是示意一部分的電纜溝呢?
電纜溝鋪沙蓋磚?
電纜溝鋪沙蓋磚?在什么時間套取這個子目了?
室外磚砌電纜溝道怎么建清單組價
砌電纜溝簽證
圖紙上只說明了MU10燒結實心磚,沒有寫水泥砂漿標號配合比,簽證的時候該怎么描述