冷雨 2022-01-10 17:52:48 | 陜西省 土建預算 | 300查看 1回答
圖形算量
圖形算量中,層高3米,柱箍筋是間距150,但鋼筋三維里柱箍筋數量是35,這個數量正確嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:正確的,這是軟件按照平法規則,柱搭接連接區域的箍筋間距是按照min【5d,100】計算的,如果縱筋是12mm,箍筋間距是12*5=60mm。
2022-01-10 17:55:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看