GMS 2022-01-08 15:51:12 | 廣東省 安裝 | 561查看 2回答
電纜保護管
進戶是SC100的管,電纜保護管是否也選擇 直徑100,還是要大一個等級??主材鋼管長度 是不是,墻厚*穿墻的管數量=0.2(200厚墻)*2,管件的數量是怎么計算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜保護管是選擇 直徑100
穿墻的管數量=0.2(200厚墻)*2
沒有其余管件了
2022-01-08 15:59:05
-
按100
2022-01-08 16:20:45