li273230514 2009-06-12 11:44:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1079查看 7回答
砌體結構中的各種墻是如何區分的
剪力墻結構中的磚墻是否按填充墻對待? KP1型磚和KF1型磚的規格不同,能否套相同子目? 是否套多孔磚子目? 200厚的這兩種墻在剪力墻結構中套什么子目?問題補充:墻厚200,沒有合適的子目啊。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,剪力墻結構中的磚墻應該按填充墻對待。 是可以套相同子目的,并都可以套多孔磚子目。 200也是套多孔磚子目。
2009-06-12 12:12:41
-
由于單價不同,應分開組價
2009-06-14 11:51:45
-
都套砌塊墻定額,工程量是以體積計算,與砌塊墻的厚度無關
2009-06-12 12:36:27
-
你看是不是承重墻
2009-06-12 12:39:52
-
按填充墻算,可以套相同子目,套多孔磚子目,
2009-06-12 11:47:21
-
1.200厚的這種墻:套取填充墻子目,標識清楚材料厚度,以便于調整材差。 2.剪力墻結構中的KP1型多孔磚墻:套取多孔磚子目。
2009-06-12 11:58:42
-
在清單計價中 1、剪力墻結構中的磚墻清單項是按填充墻對待的;2、組價子目要區分規格,分別套用相應子目;3、 清單及子目工程量均按按體積計算的,與墻厚沒有直接關系。(墻厚及規格可以在項目特征中予以描述)
2009-06-12 12:08:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看