姚薇 2021-12-28 15:39:35 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 393查看 1回答
請問各位老師,暗柱雙層箍筋及墻水平筋21軟件布置問題
在新干線看了有關問題的答案,但是還是不是很能理解,同事說暗柱箍筋寫的c12@200,布置時設置為c12@100即可,有關墻身水平筋鋼筋伸入部分照常設置,這么布置是正確的嗎?另外21軟件新增的陰影區(qū)設置也不甚了解,看到有的老師說可以用這個功能設置?請老師稍微解說詳細一下,萬分感謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
設計人員畫的二個箍筋是一樣的,你定義為c12@100是對的
2021-12-28 15:59:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看