天涯浪子 2021-12-28 11:52:42 | 山東省 安裝 | 1391查看 1回答
清單組價中,管道安裝包含保溫、穿墻孔、套管等施工內容,應該怎么套定額
塑料管
1.安裝部位:室內
2.介質:自來水
3.材質、規格:PPR50
4.連接形式:熱熔
5.壓力試驗及吹、洗設計要求:1.0MPa
6.保溫:30mmB1級橡塑
7.其他:穿墻孔、套管自行考慮
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、執行室內給水塑料管熱熔連接定額 De50子目。
2、”壓力試驗及吹、洗“已經包含在管道安裝子目內,不再單獨計算。
3、保溫執行《刷油、防腐蝕和絕熱工程》定額子目。
4、穿墻孔、套管需要按設計圖紙計算出工程量執行”預留孔洞“、”一般穿墻套管或剛性防水套管“定額子目。
5、如果是自來水管道應當單獨計算管道系統消毒的工作內容,執行相應的定額子目。
按以上方式計算并執行定額即可。