向日葵花向陽開 2021-12-28 09:42:38 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 626查看 1回答
弱電網絡系統圖
這是負一層到5層的弱電網絡系統圖,問題一:24*(2芯光纖)是24根2芯光纖的意思嗎?是從負一層的總配線架MDF沿橋架敷設24根2芯光纖到3層的FD嗎?
問題2:圖中兩芯多模光纖和2芯光纖是同一種嗎?問題3:圖中FD到戶內弱電箱的連接方式是每個弱電箱都由FD引一根兩芯多模光纖嗎?求高人指點
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一:24*(2芯光纖)是24根2芯光纖的意思,是從負一層的總配線架MDF沿橋架敷設24根2芯光纖到3層的FD
二:圖中兩芯多模光纖和2芯光纖是同一種
三:圖中FD到戶內弱電箱的連接方式是每個弱電箱都由FD引一根兩芯多模光纖
2021-12-28 09:46:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看