mahg 2009-06-11 20:56:10 | 河北省 其他專業 | 6838查看 3回答
在對鋼結構柱底二次灌漿工序中,圖紙要求是C40微膨脹細石混凝土
在對鋼結構柱底二次灌漿工序中,圖紙要求是二次澆筑的50mm厚C40膨脹細石混凝土,請問具體施工方法是怎樣的?鋼柱下面鋼板怎樣固定?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、二次澆筑的50mm厚C40膨脹細石混凝土應振搗密實,鋼板與預埋地腳螺栓的混凝土之間要灌實; 2、鋼柱下面鋼板與地腳螺栓連接固定牢靠。
2009-06-11 22:29:08
-
鋼柱下面鋼板與砼是預埋件螺栓固定? 二次澆筑的50mm厚C40膨脹細石混凝土就是固定完柱后在砼臺上澆注50mm厚C40膨脹細石混凝土
2009-06-11 21:14:05
-
在對鋼結構柱底二次灌漿工序中,圖紙要求是二次澆筑的50mm厚C40膨脹細石混凝土,就像一般的現澆砼一樣澆筑上去即可,鋼柱下面鋼板用地腳螺栓固定
2009-06-11 21:33:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看