露琪雅 2009-06-11 18:32:46 | 山西省 其他專業 | 663查看 6回答
我是初學者,想請問各位前輩:
1 管子如果是絲扣或法蘭連接,三通,四通,大小變徑都含在定額內,不用再算量? 2 管子是如果溝槽連接的,三通,四通,大小變徑上所用的卡箍也都要算出來? 3 圖紙上說明大于100的管子用卡箍連接,125*100*80*50這樣的機械四通所用的大小頭和卡箍的量用算還是以含定額中?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1 管子如果是絲扣或法蘭連接,三通,四通,大小變徑都含在定額內,不用再算量? 回答:管道三通,四通,大小變徑都含在定額內,不用再算量 2 管子是如果溝槽連接的,三通,四通,大小變徑上所用的卡箍也都要算出來? 回答:管子是如果溝槽連接的則三通,四通,大小變徑上所用的卡箍需要分別計算執行管件定額。 3 圖紙上說明大于100的管子用卡箍連接,125*100*80*50這樣的機械四通所用的大小頭和卡箍的量用算還是以含定額中? 回答:也含在定額內,但卡箍需要單獨計算
2009-06-11 18:45:05
-
答:多大的管子。要說清楚。
2009-06-11 19:28:44
-
1 管子如果是絲扣或法蘭連接,三通,四通,大小變徑都含在定額內,不用再算量? 2 管子是如果溝槽連接的,三通,四通,大小變徑上所用的卡箍也都要算出來? 3 圖紙上說明大于100的管子用卡箍連接,125*100*80*50這樣的機械四通所用的大小頭和卡箍的量用算還是以含定額中? 答:是的管子如果是絲扣或法蘭連接,三通,四通,大小變徑都含在定額內,是不用再算量的。 管子是如果溝槽連接的,三通,四通,大小變徑上所用的卡箍也都含在定額內,不用再計算工程量了。 圖紙上說明大于100的管子用卡箍連接,125*100*80*50這樣的機械四通所用的大小頭和卡箍的量也含在定額內,但卡箍需要單獨計算
2009-06-11 20:39:27
-
仔細看一下當地的定額,安裝工程計算規則等資料,有的是單另進行計算的
2009-06-11 18:35:22
-
只要定額里包含了 就不用再計算 反之就要算
2009-06-11 18:35:54
-
1 管子如果是絲扣或法蘭連接,三通、四通、大小變徑都含在定額內,不用再計算工程量了; 2 管子是如果溝槽連接的,三通、四通、大小變徑上所用的卡箍也都含在定額內,不用再計算工程量了; 3 圖紙上說明大于100的管子用卡箍連接,125*100*80*50這樣的機械四通所用的大小頭和卡箍也都含在定額內,不用再計算工程量了。
2009-06-11 19:01:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看