-
好心情 2009-06-11 12:00:22 | 四川省 其他專業 | 4050查看 5回答
廣聯達鋼筋如何處理水平分布筋及垂直分布筋?
剪力墻鋼筋在屬性編輯里面,只有水平分布筋和垂直分布筋一項,如果水平分布筋內外側配筋不一致時,應如何處理?垂直分布筋在1.4以內配筋和1.4m以上配筋,即上下段配筋不一致時,應如何處理?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻鋼筋如果水平分布筋內外側配筋不一致時,應如何處理? 答:我舉個例子:比如剪力墻縱向或橫向為雙排鋼筋,一側配筋為B12@150,另一側是B12/14@150.廣算量時應該怎樣定義? 答:按照這種格式輸入:(1)B12@150+(1)B12@14@150。其中括號()內的數字表示鋼筋排數,輸入2則為兩排。 畫圖時不管是逆時針還是順時針畫圖,你只需注意所繪制圖元方向左側的鋼筋為剪力墻的外部鋼筋(即“+”號前的鋼筋。)(附圖例加以說明)。 垂直分布筋在1.4以內配筋和1.4m以上配筋,即上下段配筋不一致時,應如何處理? 答:上下段配筋不一致,可以在分層墻中解決或者定義兩段標高的墻體,然后分別畫入圖中。具體處理辦法就是先定義下層的墻,根據圖紙修改標高信息畫入圖中,另一不同配筋的墻則在上一層定義并修改對標高信息(即將上層墻的底標高修改為同下層墻的頂標高一樣的數值),再畫入圖中即可。
2009-06-11 12:17:16
-
如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋前提是墻要順時針繪制。鍵盤TAB上的那個鍵顯示繪制方向
2009-06-11 12:35:48
-
水平分布筋內外側配筋不一致時用+加起前面是外側鋼筋后面是內側鋼筋,上下段配筋不一致時可以加大間距處理。
2009-06-11 15:27:20
-
如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(1)B12@200+(1)B10@200,上下段配筋不一致時可以把設置里墻筋露出長度改為你想要的長度。
2009-06-11 20:38:43
-
答:如(2)B12@200中括號的2即為排數,如果是三排改為3即可,如果鋼筋直徑或間距不同時可以用加號連接,如(2)B12@200+(1)B10@200,需注意:“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋(前提是墻要順時針繪制)。
2009-06-11 12:04:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看