高梓淼 2021-12-20 14:17:19 | 河北省 安裝 | 1111查看 2回答
連接風機盤管型號FP-51的風管截面尺寸是多大的 圖紙上面沒給 怎么能查到呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
設計必須有廠家的規格型號表,否則,無法施工。
2021-12-20 14:22:08
-
風機盤管FP-51
1. 出風口尺寸630*125
2. 回風口尺寸630*250(下回風)或630*180(后回風)
2021-12-20 14:33:18