工地小在在 2021-12-17 16:30:13 | 山西省 安裝招投標 | 2277查看 1回答
10kV以下架空配電線路工地運輸 人力運輸 平均運距200m 求解釋??!
這條定額,比如我8噸的電纜人力運輸65米,我的數量該填多少,計算規則是怎么的,其他人的問題有類似的,2噸電纜運輸50米 工程量計算:2*1000/50=40t/km 如果按這個計算 我的是不是應該是 1000/65*8=123.07 求高人指教!
2021-12-17 16:38:49 補充
我用的電纜是3*35+1*16的鋁芯電纜,重量差不多是1米1.5 按這個算的話搬運200米還不如50米的基數大,是不是算錯了。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、8t運輸65米計算定額工程量:8/10*65/1000=0.052
2、2t運輸50米計算定額工程量:2/10*50/1000=0.01
根據以上的計算公式,你查看下你的電纜運輸工程量吧。
2021-12-18 08:34:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看