-
qqaaqqaa118 2009-06-10 11:51:17 | 陜西省 其他專業 | 374查看 13回答
鋼筋圖形算量層高問題
工程設置信息,基礎層高1.5m,但繪圖信息顯示為(-1.55)為什么不一致?問題補充:那就是說基礎層高為:首層地面標高減去基礎底標高;樓層標高為上層結構標高減去下層結構標高。即按實際,需手動設置層高,對嗎?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“基礎層高為:首層地面標高減去基礎底標高;樓層標高為上層結構標高減去下層結構標高”這是對的,樓層設置的層高是需要你按圖輸入的,只要你在樓層是設置對了高度,軟件會自動算對的,不需要你手動修改。
2009-06-10 12:36:04
-
在工程信息設置中設置了結構標高-0.05,可以把結構標高調整為0.00的,這樣就不會自動生成-1.55m,而是-1.50m,改過即可。
2009-06-11 10:04:24
-
你設置了首層地面結構標高
2009-06-10 11:53:21
-
因為你在設置工程信息時,室內外高差設置為-0.05,你檢查一下就知道了.
2009-06-10 11:54:17
-
你在工程信息中首層地面標高為-0.05,樓層管理中基礎層高為1.5.
2009-06-10 11:56:42
-
結構標高是-0.05,這種情況基礎層層高應為1.45
2009-06-10 11:56:49
-
常常會出現這樣的錯誤,需要自己手動修改,尤其從圖形導入鋼筋
2009-06-10 11:57:23
-
在工程設置時,沒有更改首層地面結構標高
2009-06-10 12:32:55
-
補充一點:女兒墻為方便計算裝修工程量可以單獨設置為一個樓層
2009-06-10 12:25:34
-
鋼筋算量首層默認標高值為-0.05 故繪圖信息顯示-1.55
2009-06-10 12:38:53
-
是設了結構標高-0.05,也可以把結構標高調整為0.00的,這樣計算出來的鋼筋量是不受影響都是一樣的。
2009-06-10 12:56:37
-
按圖紙上的要求把標高輸入上來,是沒有什么差誤的
2009-06-10 13:00:01
-
開始建立的時候設置好首層地面結構標高,然后在樓層管理輸入好層高就好了。
2009-06-10 13:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看