  • PPR管是標的外徑,合理的應該用DN40鋼管

    2009-06-09 22:20:55 

  • PPR塑料管一般用外徑表示管道規格。不論用什么表示,套管大2個規格就OK了

    2009-06-09 15:14:32 

  • 40吧....

    2009-06-09 12:49:58 

  • 要用2倍的穿墻套管

    2009-06-09 12:54:00 

  • 32,大一號

    2009-06-09 12:54:06 

  • 不管是一般穿墻套管還是剛性、柔性防水套管,套管管徑均比管道直徑大兩個規格,也就是按規定套管為DN40。因剛性防水套管需要打口,DN25PPR管外徑大概是30-32mm左右,建議你用DN50鋼管做套管。

    2009-06-09 12:54:38 

  • 套管的規格比管的規格大兩號,25的管,那么剛性防水套管的規格應該是40,因為大一號為32,兩號為40

    2009-06-09 12:57:13 

  • DN25的PPR管的外徑是32MM,應該用DN50的剛性防水套管

    2009-06-09 13:06:59 

  • 如果是選普通鋼套管(套室外焊接鋼管定額)應選大兩號即DN40鋼管作為套管,如果套用工業管道工程中柔性或剛性防水套管,則應套用相同管徑即DN25套管(詳見《全國統一安裝工程預算定額解釋匯編》第六冊第55問第(2)答)。

    2009-06-09 13:15:58 

  • 一般穿墻套管比管子大2號,DN25的管子應該用DN40的

    2009-06-09 15:31:43 

  • 最小的套管就是50的

    2009-06-09 15:51:52 

  • 1、有設計要求,按設計要求執行; 2、設計無要求,根據規范應為DN40 3、套第六冊剛性防水套管制作與安裝子目。

    2009-06-09 15:56:57 

  • 一般情況都是大兩號,不過定額中已經按大兩號考慮了,所以套定額時還是按20套即可

    2009-06-10 14:10:10 

  • 套管一般根據規范要求比主管大一號或二號 ,

    2009-06-09 17:17:41 

  • 40的,一般都是用大兩號的管徑

    2009-06-09 17:18:28 