咸閆很甜 2021-12-11 18:32:19 | 陜西省 安裝 | 458查看 1回答
土建專業,做結算審核有一部分安裝問題不太懂
藍色字體為施工圖紙,顯示電纜為YJV-4*35+1*16,穿100鋼管,開關為100A,刀閘開關100A;黃色字體為竣工圖紙,顯示電纜為YJV-4*70+1*35,走100*150的橋架,開關為160A,刀閘開關200A
問題:1.施工圖紙顯示主電纜由甲方直接拉到網點機房配電箱處,原合同清單內并沒有此種類的電纜,這樣的話是不是代表原合同清單不計取此處的電纜和鋼管是正確的?
2.①竣工圖顯示只是由甲方拉到墻內,那此處電纜我是不是需要計算? ②電纜的長度我是不是得按外墻內邊線開始計算,到機房配電箱結束,并且進入室內后的橋架我也需要計算?那此處的電纜頭我是應該計算1個還是2個? ③那此處的100A開關變?60A開關我需要計算嗎?刀閘開關由100A變?00A我需要計算嗎?還是說這兩個開關已經包含在配電箱里的價格去了,不用再計算了?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.代表此處的電纜和鋼管是正確的
2.①竣工圖顯示只是由甲方拉到墻內,電纜主材不需要計算,
②電纜的長度得按外墻內邊線開始計算,到機房配電箱結束,并且進入室內后的橋架也需要計算,一根電纜電纜頭是2個
這兩個開關已經包含在配電箱里的價格去了,不用再計算了
2021-12-11 18:43:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看