虛心請教的小白 2021-12-09 16:16:27 | 廣東省 市政 | 2206查看 3回答
老師們,農村供水覆蓋項目,給水管套了管道沖洗消毒,還需要套試壓和閉水試驗嗎?
pe管,還要套什么嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工作內容:?調直、切管、壓槽、對口、涂潤滑劑、上膠圈、安裝卡箍件,管道及管件安裝,水壓試驗及水沖洗.?
定額包括 以上內容
所 以不需要 單獨再計取了
2021-12-09 16:21:42
-
不需要。
2021-12-09 16:17:52
-
這是兩碼事。試壓是灌水加壓檢查管道密封性;消毒沖洗只有自來水有,需要灌水加藥,然后沖出來,最后還需要做水質化驗。閉水不需要,那是無壓管的實驗項目
首次提交 2021-12-09 16:25:01 最近修改2021-12-09 16:34:11 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看