樹苗 2021-12-09 11:15:05 | 山西省 土建 | 1053查看 3回答
您好,請問關于約束邊緣柱暗柱
剪力墻應該是貫通約束邊緣柱的,所以約束邊緣柱與暗柱處應當布置剪力墻,但是如圖,未標注剪力墻為Q3 300mm厚,但是他的下半部分為500mm厚,墻身表無500mm厚墻體,此時剪力墻應該如何貫通,是按Q3布置鋼筋厚度改為500mm布置下半部分嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
500處另外在定義墻厚200的布置,這樣就可以識別定義規則的墻或短肢墻的計算,對計算鋼筋沒有影響
2021-12-09 11:17:27
-
不需要,用300的畫一道就行了
2021-12-09 11:18:03
-
不需要,用300厚墻再覆蓋一次。
2021-12-09 11:23:18