willisking 2009-06-06 15:27:08 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 10248查看 3回答
請教:照明配電箱中,Pe、Kx.....是什么意思???
請教:照明配電箱中,Pe=10.5kw、Kx=1、CosΦ=0.90、Pjs=10.50kw、Ljs=17.73A.....是什么意思???問題補充:是在照明配電箱AL旁邊標注的。YJV22 4*10 SC32 FC入箱,SBL-100/40A/300mA配電箱
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納Pe=10.5kw、Kx=1、CosΦ=0.90、Pjs=10.50kw、Ljs=17.73A.....這是設計用電量等指標,預算時可以不考慮。 預算按設計線等計算工程量,YJV22 4*10 SC32 ,這是交聯鎧裝電纜,應該是在入戶前的電纜,規格是4*10mm2的,鋼管直徑32的,F(xiàn)C入箱,這是設計配電箱型號,是此電纜所要進入的配電箱,
2009-06-06 16:23:35
-
YJV22是電纜工藝型號,4根10mm2的電纜,電纜穿32的金屬穿線管,進配電箱部分穿FC管。 PE=10.5那一排是設計參數。
2009-06-06 16:24:42
-
一樓說得對,Pe、Kx等是配電箱內用電指標及設計參數等,這個只涉及到配電箱的材料價,預算套定額一般是考慮配電箱的半周長。 二樓別誤導樓主啦,是一根電纜,一是四根,另外SC代表焊接鋼管,F(xiàn)C是沿地坪內敷設 YJV22是交聯鎧裝鋼帶電纜,這種電纜一般埋地敷設,這里穿管敷設倒是有點畫蛇添足的意思!
2009-06-06 17:05:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看