621126ZJY 2009-06-06 09:38:49 | 北京市 其他專業 | 1252查看 5回答
基礎底板是條基加防水板的鋼筋怎么計算
條形基礎底面低于防水板,呈45度角,防水板底層鋼筋錨入條基內,條基與防水板頂面鋼筋拉通是一排,問:軟件中條基的主筋在與防水板之間的斜坡處是否放置鋼筋?防水板底層鋼筋怎么計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納斜坡處應放置鋼筋,按單構件輸入計算,防水板底層鋼筋設置為受力筋,受力筋構件有一調整長度,鋼筋加長的長度可以在調整長度中輸入。
2009-06-06 10:07:14
-
問題說得不是很清楚,說了防水板的底筋錨入條基了,就不要在斜坡處布置鋼筋了,它只是防水板是構造要求。防水板底筋只要算凈長加兩個錨固就行了。
2009-06-06 16:32:43
-
條形基礎底面低于防水板,呈45度角,防水板底層鋼筋錨入條基內,條基與防水板頂面鋼筋拉通是一排,問:軟件中條基的主筋在與防水板之間的斜坡處是否放置鋼筋?防水板底層鋼筋怎么計算? 你這是一種超前止水的防水做法可以用集水坑的鋼筋來處理,
2009-06-06 11:03:46
-
遇到這種情況,依目前的GGJ10.0鋼筋軟件功能,你只好考慮手算并單構件輸入解決了。
2009-06-08 09:18:05
-
軟件中條基的主筋在與防水板之間的斜坡處一般不放置鋼筋,防水板底層鋼筋錨入條基內
2009-06-06 09:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看