7z 2021-11-28 21:59:14 | 四川省 安裝 | 504查看 2回答
風管配置圖沒看懂
如圖所示,
1.第一行420風量得風管是否藍框部分不管送風管和回風管尺寸,風管上面得散流器都是同一個規格?
2.第三行720風量處得紅框和黃框分別對應紅黃框得散流器尺寸?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、不是。室內機型號不同,送風管、回風管的尺寸就不同,采用的風口(散流器)的尺寸,也不同相同,通往散流器的支風管,尺寸也不用相同。
二、不是。帶一個散流器,散流器的規格采用紅框里面的數據;帶兩個散流器,散流器的規格采用黃框內的數據。
2021-11-29 07:43:28
-
不是的
2021-11-29 08:21:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看