NANNAN 2021-11-26 14:06:57 | 浙江省 土建 | 2911查看 2回答
各位老師,關(guān)于樁承臺和筏板鋼筋的扣減關(guān)系?
圖紙說明筏板鋼筋是雙向拉通設(shè)置,但是在幾個承臺剖面大樣圖中并沒有出現(xiàn)筏板鋼筋,是否要進行扣減?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
承臺大樣中筏板鋼筋沒有進入承臺,就按全部扣減計算。
2021-11-26 14:24:33
-
圖中筏板那面筋全部通過承臺不扣減,底筋扣減。4-4大樣
2021-11-26 15:44:41