關于火災報警系統的防火閥模塊
請教各位老師:
280℃防火閥給的是控制模塊,進Y.Y1(電源總線+控制總線);70℃防火閥給的是監視模塊,應該只進Y電源總線吧?這里標注Y.Y1是不是不合適?這是個矛盾的地方,要么70℃防火閥這塊平面圖畫監視模塊畫錯了,應該放控制模塊連Y.Y1(電源總線+控制總線);要么70℃防火閥這塊平面圖畫監視模塊畫對了,但是線型標注錯誤,不應該標Y.Y1,而應該標Y(電源總線),也就是監視模塊不需要控制線,所以現在的問題是,70℃防火閥實際應該需要的是監視模塊還是控制模塊?
2021-11-25 09:13:12 補充
嗯對 Y是報警總線報警總線 ZR-RVS-2x1.5 SC15 CC
Y1是電源總線 WDZN-BYJ-2x2.5 SC15 CC
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
70度防火閥就是監視模塊,其實就是輸入模塊,一根信號二總線就行了,而且圖示就是i表示輸入的,280度圖示是i/0表示輸入輸出。圖紙不全,有可能,兩對線從這閥經過的,走的一路線,后續有需要電源線的設備。