飄逸的奶糖 2021-11-23 22:55:59 | 湖北省 安裝 | 1821查看 3回答
電氣火災監控系統算量
電氣火災監控系統有系統圖,沒有平面圖;系統圖的意思就從消控室出來的線將配電箱串起來。
問題就是從消控室出來的線怎么將配電箱串起來?
線是進一個配電箱然后從這個配電箱出來到下一個配電箱這樣走嗎?
線會走橋架、走管,如果線是從配電箱一進一出這樣走豈不是會出現在橋架來回走線的情況?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一般情況下按一個電箱到兩一個電箱,會出現橋架來回走線的情況;
橋架內不予許分線,若需要需在橋架外壁上開設分線箱,且在竣工圖注明;(否則若出現線路問題,你讓維修人員如何找到這個橋架內的分線點?)
2021-11-24 08:15:14
-
橋架上分線
2021-11-24 07:59:47
-
哪是消防的
2021-11-24 08:12:05
-
電氣火災監控系統。紅色框都需要計價嗎?還是成套配電箱內計算
-
電氣火災監控系統需要單獨算量嗎。
圖一畫圈位置已經有電源線和信號線了,圖二電氣火災監控系統的通訊線還需要單獨算量嗎?
-
圖三畫圈部分沒給消防電源監控,電氣火災監控干線圖等,怎么算量?還是我看掉了?
圖三畫圈部分沒給消防電源監控,電氣火災監控干線圖等,怎么算量?還是我看掉了?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看