sj1015 2009-05-26 09:20:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 8回答
主次梁相交處箍筋加密,軟件能自動識別嗎?
主次梁相交處箍筋加密,軟件能自動識別嗎? 還是我們要自己輸入?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主次梁相交處箍筋加密要在原位標注中輸入 次梁兩側共增加的箍筋數量相同可以在計算設置中設置
2009-05-26 09:23:53
-
不能,一定要手動輸入。
2009-05-26 09:23:31
-
不能識別 得自己手動操作啊
2009-05-26 09:24:49
-
你要在計算設置里看看,那里設置好了就可以了.
2009-05-26 09:25:13
-
不能識別,要自己在原位標注里面輸入相應的鋼筋信息
2009-05-26 09:34:05
-
主次梁相交處的加密箍筋可以主動識別為該梁的箍筋信息。 首先,為了提高工作效率,關于次梁加筋可以一次設置完成,即在“工程設置”的“計算設置”中第10項“次梁兩側共增加箍筋數量”一欄輸入6(當然,這是一般做法,亦可以根據圖紙實際設計情況輸入),這樣在“原位標注”或“梁平法表格”中直接輸入次梁寬度時,軟件自動生成加筋根數,可以大大提高繪圖效率(附圖)。 然后,選中主梁,在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中輸入次梁寬度即可算出次梁加筋的量,輸入吊筋規格、數量即可得出吊筋的量(附圖)。 若兩側的加筋規格不一致,則可在主梁的“原位標注”或“梁平法表格”中分別錄入鋼筋信息(附圖)。
2009-05-26 09:52:09
-
在設置里修改箍筋個數,在原位標注里只輸入次梁寬度即可
2009-05-26 10:15:02
-
主次梁相交處箍筋加密,軟件是不能自動識別的。需要輸入,在主梁的原位標注下方的表格里輸入。
2009-05-26 12:37:43
-
主次梁相交處主梁兩側附加箍筋原位標注個數只輸個數嗎?是不是不用輸規格
如果主次梁相交處主梁兩側附加箍筋規格同主梁箍筋,是不是在原位標注次梁加筋里輸入個數就可以了?
-
主次梁相交處,在主梁兩側各設置3個箍筋@50,是在主梁原位標注里加還是次梁原位標注里加?
主次梁相交處,在主梁兩側各設置3個箍筋@50,是在主梁原位標注里加還是次梁原位標注里加?
-
原位標注處軟件會自動識別是架立筋還是通長筋嗎?怎么我在繪圖中軟件自動加了括號,
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看