全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 就是按個數計算

    2021-11-22 08:02:47 

  • 按相應數量計算

    2021-11-22 08:05:31 

  • 清單是配電箱 ,項目特征中沒有接線端子的描述,不能套此定額

    2021-11-22 08:09:49 

  • 接線端子是按個數計算的,但小于10的不用計算

    2021-11-22 08:13:00 

  • 我的理解,這個數量跟進箱子和出箱子電纜有關,看電力電纜根數和芯數

    2021-11-22 08:18:08 

  • 1、電氣端子排接線,分為有端子接線和無端子接線。無端子接線時,導線直接壓接在端子排接線柱上;有端子接線時,導線須套上接線端子后再壓接在端子排接線柱上。

    2、接線端子是按照電線計算,電纜執行電纜頭的定額子目了,不單獨計算接線端子,有個特殊的在于分支電纜其價格已經包含了電纜頭,沒有計算接線端子,需要單獨接線端子。

    3、單芯導線截面積在6mm2以內者,計算無端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。多芯導線截面在6mm2以內者,計算有端子外部接線,超過6mm2時,視為截面較大,計算焊(壓)接線端子。
    4、接線端子的材質必須與導線材質相同。計算了焊(壓)接線端子之后,不得再計算有端子外部接線。

    5、以直接接在電氣元件上為主的套無端子外部接線(以照明為多)。以直接接在接線端子板上為主套有端子外部接線(以動力為多)。